典型案例:
某化工企業,在線監測第三方運維公司在無比對報告,且無校準運維記錄的情況下,只通過企業說在線數據偏高,就出具自動監測設備故障報告。經設備廠商現場檢查自動監測設備,分別通過全流程標定、采樣口標定、分析儀單獨標定,三組標定的數據均在誤差范圍之內,證明設備實際無故障。
RTO廢氣處理設備安裝在客戶廠區
問題分析:
現場檢查時,該企業揮發性有機物自動監測數據超標。為解釋超標原因,企業提供了一份第三方運維公司出具的自動監測設備故障說明,但是現場并無校準、巡檢、故障維修等相關記錄,運維公司也無法提供與自動監測設備故障相對應的證明材料。
經在線設備生產廠商通過全流程標定的方法來驗證,數據在誤差范圍內,監測設備無故障,監測數據準確。經現場人工監測,該企業排氣筒非甲烷總烴濃度為122mg/m3,超標1.03倍。經查看該企業揮發性有機物治理RTO設備,正常運行溫度應為760——850攝氏度,但現場檢查時運行溫度為599攝氏度,未達到有機廢氣處理RTO設備的正常工作溫度,違反操作規程使用污染物處理設施,致使處理設施RTO不能正常發揮處理作用。當?shù)厣鷳B(tài)環境部門已對上述多項違法行為依法立案查處。
整改要求:
企業應嚴格按照《中華人民共和國大氣污染防治法》要求正常運行治污設施,確保污染物穩定達標排放;按照《固定污染源廢氣中非甲烷總烴排放連續監測技術指南(試行)》(環辦監測函〔2020〕90號)相關要求,規范運行自動監測設備,定期校準校驗,做好運維記錄,確保監測數據“真、準、全”。