一、高溫異常的原因
催化劑失效
在RCO(蓄熱式催化燃燒)系統中,催化劑起著至關重要的作用。例如,某化工企業在使用RCO設備處理廢氣時,發現吸脫附箱溫度經常出現異常升高的情況。經過檢測發現,由于處理的廢氣中含有大量的硫化物,這些硫化物逐漸在催化劑表面沉積,使催化劑中毒。催化劑活性下降后,反應不完全,熱量不能有效地被利用,導致吸脫附箱溫度升高。
控制系統故障
溫度傳感器是控制吸脫附箱溫度的關鍵部件。一家制造企業在其RCO設備運行過程中,吸脫附箱溫度突然急劇上升。經排查發現,是溫度傳感器出現了故障,其精度大幅降低,向控制系統傳回了錯誤的低溫信號??刂葡到y(tǒng)根據這個錯誤信號不斷增加加熱功率,最終導致吸脫附箱溫度異常升高。
風量調節問題
吸脫附過程中的風量控制至關重要。某涂裝車間使用RCO設備時,吸脫附箱出現高溫異常。檢查發現是通風管道內部結垢嚴重,導致風量減小。這使得脫附時進入吸脫附箱的風量不足,吸附質從活性炭上脫附不完全且不均勻,局部濃度過高引發局部高溫反應,進而帶動整個吸脫附箱溫度異常上升。
二、解決辦法
檢查和修復催化劑
對于上述化工企業的案例,在確定是硫化物中毒后,采用了專門的化學清洗方法,使用特定的鈍化劑對催化劑進行清洗,去除表面的硫化物沉積,成功恢復了催化劑的活性,吸脫附箱溫度恢復正常。
排查和更換控制設備
在制造企業的故障中,更換了新的溫度傳感器,并對控制系統的程序進行重新校準,確保其能準確根據溫度變化調整設備的運行參數,之后吸脫附箱溫度穩定在正常范圍。
優化風量調節
針對涂裝車間的問題,對通風管道進行了徹底的清洗,去除了結垢。同時,更換了部分老化的風量調節閥,并根據車間的廢氣產生量重新調整了風量調節策略,在后續運行中吸脫附箱溫度異常情況不再出現。